Autor Téma: Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?  (Přečteno 3565 krát)
aleš hudek
« kdy: 17.07.2008, 09:35 »

Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
aleš hudek
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2008, 09:54 »

Áááá, našel jsem už odpověď ve vyhledávání, takže může...
Drátům  poklona

Hudek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2008, 09:57 »

Může.

U proudových chráničů jmenovitý proud určuje maximální zatížení.

Jinou otázkou je to to, jestli je vhodné použít jeden centrální chránič pro celý objekt, z provozních důvodů to není příliš dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz